找回密碼
 立即註冊
搜索
查看: 552|回復: 1

變壓器接地錯誤

[複製鏈接]
發表於 2021-5-14 18:17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
原因:
變壓器1次側 0V 接地
18042.jpg

正確接法:
變壓器2次側 0V 接地
18040.jpg
 樓主| 發表於 2021-5-14 18:17:53 | 顯示全部樓層
預防:
1.變壓器2次側 0V接地
2.變壓器0V 不須接地

手機版|宇博實業股份有限公司

GMT+8, 2024-11-25 05:33 , Processed in 0.130908 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表