原因:
變壓器1次側 0V 接地
18042.jpg

正確接法:
變壓器2次側 0V 接地
18040.jpg
 樓主| 發表於 2021-5-14 18:17:53 | 顯示全部樓層
預防:
1.變壓器2次側 0V接地
2.變壓器0V 不須接地